150 |
|
|
Name: |
Jörn
Druwe (wundbalsam@freenet.de) |
| Datum: |
Mo. 26 Jan. 2009 17:52 CEST |
| Betreff: |
kaminofen abzug |
| |
hallo, ich habe in meinem haus einen Schornsteinabzug mit schamottrohr
und 120 mm durchmesser.da würde ich gerne einen kaminofen anschliessen
doch dieser hat ein abzugsdurchmesser von 150 mm.
kann Bzw. darf ich diesen ofen mit einem verringerungsstück
anschliessen????
also von 150 mm auf 120 mm.
Vielen dank
|
Antwort Fa.
Wilde:
Hallo,
erlaubt wäre es und wenn der Ofen einen
geringen Abgasmassenstrom (ca. 4-5 g/s) hat, wird der Ofen auch
wohl funktionieren, es kann allerdings beim Nachlegen ein wenig
qualmen. In jedem Fall muss eine Querschnittsberechnung gemacht
werden.
MfG
O. Wilde
|
|
149 |
|
|
Name: |
Müller (micpas@web.de) |
| Datum: |
Mo. 26 Jan. 2009 11:14 CEST |
| Betreff: |
Innenkamin oder (Edelstahl)Außenkamin |
| |
Hallo,
ich habe gererell bei Neubauten eine Frage. Ist es preislich
günstiger, einen Innenkamin mit zu bauen, oder gleich ein
Edelstahlkamin, der außen an der Fassade entlang läuft. Was ist die
bessere Variante, wenn man alle Kosten mit einbezieht? Der Schornstein
wäre ca. 6-7m hoch, Außenfassade sind 36,5er Porenbetonsteine,
Metalldacheindeckung.
MfG
M. Müller
|
Antwort Fa.
Wilde:
Hallo,
die Materialkosten sind in etwa gleich,
bei der Montage kommt es darauf an, was Sie selbst machen
können. Der Leichtbauschornstein wird, wenn alles ein
Unternehmer ausführt, sicherlich durch die Lohnkosten teurer.
MfG
O. Wilde
|
|
148 |
|
|
Name: |
Furtkamp, Frank (furtkamp@gmx.de) |
| Datum: |
So. 25 Jan. 2009 16:16 CEST |
| Betreff: |
Ein
Großes Lob für dies Seite !!! |
| |
Sehr
geehrter Herr Wilde, wie lang darf ein einwandiges Kaminanschlussrohr
sein bis es dem gemauerten Schornstein zugeführt wird.
Kaminanschlussrohre sind ja generell einwandig und würde die
Wärmeabstrahlung gerne mitnutzen.
Liebe Grüße
Furtkamp
|
Antwort Fa.
Wilde:
Hallo,
das Ofenrohr "sollte" nicht länger als
2,00 mtr. sein, es kommt aber auch auf die Schornsteinhöhe an.
Wie auch in den Fragen zuvor: Eine Querschnittsberechnung kann
die max. Länge vorgeben.
MfG
O. Wilde
|
|
147 |
|
|
Name: |
Stein
Hubert (Hubert.s@web.de) |
| Datum: |
S0. 25 Jan. 2009 12:18 CEST |
| Betreff: |
|
| |
Hallo Herr Wilde,
ich plane den Bau eines Kamins, muss aber mit dem Anschlussrohr ca.1m
waagerecht gehen bis zum Schornsteinanschluss.
Wie hoch muss dann der Schornstein ab diesem Anschluss werden?
Danke
|
Antwort Fa.
Wilde:
Hallo,
der Schornstein "sollte" ca. 4,00 mtr. ab
Feuerungsanschluss hoch sein, wenn das nicht möglich ist, sollte
man eine Querschnitsberechnung erstellen (oft reichen auch 3,00
mtr.).
MfG
O. Wilde
|
|
146 |
|
|
Name: |
Beyer
Uwe (uwebeyer@alice-dsl.de) |
| Datum: |
S0. 25 Jan. 2009 08:38 CEST |
| Betreff: |
Sparterm Aura |
| |
Hallo Herr Wilde,
ich habe einen Sparterm Aura in Edelstahl der Ofen ist jetzt 2 Monate
alt und macht im Betrieb laute Knackgeräusche beim abkühlen ebenfalls.
Haben Sie Erfahrung mit dem Ofen denn das nervt uns ungemein MfG. U.
Beyer
|
Antwort Fa.
Wilde:
Hallo,
ich habe ebenfalls den Aura, allerdings
nicht in Edelstahl, zu Hause im Wohnzimmer. Mir sind solche
Geräusche noch nicht aufgefallen. Bitte wenden Sie sich da an
den Händler, der Ihnen den Ofen verkauft hat, dieser wird sich
mit dem Spartherm-Kundendienst in Verbindung setzen und evtl.
den Kundendienst bei Ihnen vorbei schauen lassen.
MfG
O. Wilde
|
|
145 |
|
|
Name: |
Sarah
Flath (flath@web.de) |
| Datum: |
S0. 25 Jan. 2009 00:12 CEST |
| Betreff: |
Abstand
zum Möbel |
| |
Sorry, aber hab nochwas vergessen zu fragen, wieviel platz muss zu
Möbeln sein? gemessen von der \"Bodenplatte\"? Also sprich Ledersofa
und Lederstühlen?
Dankeschön
|
Antwort Fa.
Wilde:
Hallo,
das kommt auf den Ofen an, der Abstand,
der eingehalten werden muss, steht immer in der
Bedienungsanleitung und ist meistens 30 cm.
MfG
O. Wilde
|
|
144 |
|
|
Name: |
Sarah
Flath (flath@web.de) |
| Datum: |
S0. 25 Jan. 2009 00:09 CEST |
| Betreff: |
Rohr
waagerecht ? |
| |
Hallo Herr Wilde, also erstmal super großes Lob an Ihre Seite, toll.
Dann hab ich eine Frage, wir haben vor uns einen Kamin zu leisten,
wohnen in einem 6 Parteienhaus in welchem auch ein Kaminanschluss ist.
Wir wohnen im 1. OG. Wegen unserer Einrichtung müssten wir aber nach
jetzigem Stand ein \"Waagerechtrohr\" vom Kamin zum Anschlussrohr von
etwa 2 1/2 metern montieren. Dürfen wir das überhaupt? zum
Schornsteinausgang sind es geschätzt dann noch 5-6 Meter. Ist es
möglich ein solch langes \"Waagerechtrohr\" zu verlegen? Gibt es da
eine Faustregel oder so? Achso, wir wohnen in Bayern . . . Vielen
Vielen dank schonmal . . .
LG Sara
|
Antwort Fa.
Wilde:
Hallo,
wie schon im Forum beschrieben (siehe auch
Frage 140), wird der Ofen die Abgase bei einer so langen
waagerechten Abgasleitung nicht weg bekommen, d.h. der
Schornstein wird nicht ziehen und es qualmt.
MfG
Olaf Wilde
|
|
143 |
|
|
Name: |
Jens (Jharry32@msn.com) |
| Datum: |
Sa. 24 Jan. 2009 18:38 CEST |
| Betreff: |
Ölofen |
| |
Hallo ich habe mir jetzt ein öl ofen gekauft denn wollen wir in die
garage ein bauen so wenn der ofen drin steht habe ich noch bis zu
decke 170cm und wenn ich durch die decke durch bin würde ich auf eine
gesamt länge von 270 cm kommen wenn wir ein loch in die decke nach
drausen machen würde das reichen für ein ölofen bitte um antwort der
durchmesser vom abzugsrohr ist 12 cm .
mfg jens
|
Antwort Fa.
Wilde:
Hallo,
generell muss ein Schornstein gebaut
werden (mind. doppelwandig Edelstahl), mit einwanidgem Ofenrohr
ist es leider nicht erlaubt. Die Höhe muss durch eine
Querschnittsberechnung errechnet werden, dies kann i.d. Regel
der Schornsteinfegermeister.
MfG
Olaf Wilde
|
|
142 |
|
|
Name: |
Heiliger, Thorsten (heiliger.thorsten@web.de) |
| Datum: |
Do. 22 Jan. 2009 15:07 CEST |
| Betreff: |
Edelstahlkamin im Fertighaus |
| |
Hallo,
beabsichtige in Fertighaus nach-träglich einen Edelstahlkamin zu
installieren.Schornsteinfeger teilte mit, dass sich 40 cm rechts und
links vom Wanddurchbruch entfernt kein Holzständerwerk befinden darf.
Die Holzständer stehen allerdings insgesamt nur max. 60 cm voneinander
weg.Gibt es für Fertighaus Sonder-regelung oder spezielles
Fertighaus-Material?
Erbitte Info ggfs. Katalog und/oder Preisliste.
Gruß,
T.Heiliger
|
Antwort Fa.
Wilde:
Hallo,
ja, es gibt spezielle Durchführungen. Die technischen Maße können
Sie
hier herunterladen.
MfG O. Wilde
|
|
141 |
|
|
Name: |
Dorn
Christian (chrisi.dorn@web.de) |
| Datum: |
Fr. 16 Jan. 2009 17:47 CEST |
| Betreff: |
Mindesthöhe vom Schornstein |
| |
Hallo
Wir haben vorn einen 150er Edelstahl-aussenkamin zu bauen.Meine beiden
Fragen: Wie hoch muss die mindeste Höhe des Kamins ab Ofenrohrausgang
sein? 2.Wie weit kann der Kamin über die Dachziegel kante
hinausragen(ohne Absicherung)?
Könnten Sie mir dann Vielleicht auch ein Angebot für einen Kamin
machen?
|
Antwort Fa.
Wilde:
Hallo,
der Schornstein "sollte" ab Anschluß 4 mtr.
Höhe haben, man kann die Höhe verringern, wenn es durch eine
Querschnittsberechnung nachgewiesen werden kann, dass auch z.B.
3 mtr. reichen. Ab letzte Befestigung kann der Schornstein 3 mtr.
freistehend montiert werden.
MfG
O. Wilde
|
|
140 |
|
|
Name: |
Gross
Markus (nitikama@googlemail.com) |
| Datum: |
Mi. 14 Jan. 2009 23:50 CEST |
| Betreff: |
Ofenrohr waagerecht verlegen |
| |
Hallo Herr Wilde,
wir wollen uns einen Kaminofen zulegen.Leider ist der
Kamin(Doppelzug)ca 3m vom Aufstellort entfernt.Kann man im Wohnzimmer
durch die Decke gehen und dann auf dem Dachboden mit Steigung an den
Schornstein anschliessen?
Sozusagen die 3meter Waagerecht überbrücken.
Danke
|
Antwort Fa.
Wilde:
Hallo,
siehe Frage / Antwot 136, des weiteren wird bei einer waagerechten
Abgasleitung von 3 mtr. und einer Schornsteinhöhe von nur 3 mtr.
der Ofen
nicht ziehen. In Ihrem Fall müsste somit ein neuer (z.B.
Leichtbauschornstein) gebaut werden.
MfG
O. Wilde
|
|
139 |
|
|
Name: |
Hierl
Klaus (frogfighter@freenet.de) |
| Datum: |
Mo. 12 Jan. 2009 13:16 CEST |
| Betreff: |
Ofen
raucht sehr stark |
| |
hallo habe einen neuen holzofen in meiner hobby schreinerei mein
problem ist jetzt wenn ich ihn einheize bzw.nachheize raucht er sehr
stark aus dem kamin und brennt auch nicht richtig. von ofenrohr
eingang bis ende schornstein habe ich 3,2 meter mein schornstein ist
mit plewa gemauer und hat 15 x15 cm was kann ich machen .danke klaus
|
Antwort Fa.
Wilde:
Hallo,
der Schornstein wird für Ofen zu niedrig
sein, eine Schornsteinkopfverlängerung mit doppelwandigen
Edelstahlrohren würde da helfen (siehe auch Frage 137).
MfG
O. Wilde
|
|
138 |
|
|
Name: |
Cornelia
Wurl (corneliamoeller@gmx.de) |
| Datum: |
Do. 08 Jan. 2009 06:47 CEST |
| Betreff: |
Schornstein und Kaminbau |
| |
Hallo. wir wollen uns evtl. ein Nurdachhaus in Holzbauweise kaufen und
nachträglich einen Kamin einbauen lassen. Nun meine Fragen:
1. Wir müssten einen neuen Schornstein setzen lassen. Wenn man diesen
an die Längsseite des Hauses setzen will (Giebel geht nicht, da
Glasfront) muss man dann ein extra Fundament für den Schornstein
setzen? Wir hatten an einen Edelstahlschornstein gedacht. Wie wird der
Schornstein abgesichert( Standfestigkeit)? (Streben zum Dach?)
2. Wie muss der Dachdurchbruch gemacht werden?
3. Würde der Schornstein überhaupt genug ziehen, denn vom Ofen innen
bis zum Schornstein aussen wären es ca. 1.2 - 1.4 m ?
und zum Schluß
Was würde der Spaß so ungefähr kosten?
|
Antwort Fa.
Wilde:
Hallo,
der Edelstahlschornstein benötigt kein extra
Fundament, dieser kann auf dem Estrich befestigt werden. Der
Schornstein wird im Dachbereich an den Sparren (Sparrenhalter)
befestigt und geht dann durch eine Dachdurchführung, welche am
Dach befestigt wird( ab dem Sparrenhalter darf der Schornstein
ohne weitere Befestigung 3,00 mtr. frei stehend montiert werden).
Von der Unterseite (Innenbereich) wird zur Abdeckung eine
2-teilige Blende angebracht. Es muss bei der Durchführung nur auf
die Abstände zu brennbaren Bauteilen geachtet werden (50 mm oder
25 mm, je nach Isolierung des Schornsteines). Die Höhe des
Schornsteines "sollte" ab Anschluss 4,00 mtr. betragen, kann das
nicht realisiert werden, muss eine Querschnittsberechnung gemacht
werden.Für ein Angebot füllen Sie
bitte das Formular
"Preisanfrage"
aus, wir werden
Ihnen dann schnellstmöglich ein Angebot zukommen lassen.
MfG O. Wilde
|
|
137 |
|
|
Name: |
Brockhoff Heinz (hb@hbrockhoff.de) |
| Datum: |
So. 04 Jan. 2009 14:14 CEST |
| Betreff: |
Kamin
zieht nicht |
| |
Hallo !
Sicher ein altes Problem ! Mein Kamin zieht nur, wenn ich die
Glastüren schließe oder er ist längere Zeit in Betrieb und sehr warm.
Sobald ich die Türen öffne, wird die Flamme kleiner und der Qualm
zieht ins Fenster, Der Schornstein hat einen großen ( ich glaube 25 cm
) Durchmesser. Was kann ich ändern ?
Danke
|
Antwort Fa.
Wilde:
Hallo,
die 1. Möglichkeit kann sein, dass Sie nicht
alle Luftklappen beim Nachlegen öffnen. Dann ist der Schornstein
für einen normalen Kaminofen deutlich zu groß, man könnte dort
z.B. ein 150er oder 160er Rohr einziehen. Eine weitere Möglichkeit
ist, den Schornstein mit einem Zugverstärker auszustatten (siehe
unsere Homepage "Rotovent") oder den Schornstein zu verlängern.
In jedem Fall sollte der Schornsteinfeger
eine Querschnittsberechnung erstellen, daraus kann man die
Abgasgeschwindigkeit entnehmen und weitere Schritte einleiten.
MfG O. Wilde
|
|
136 |
|
|
Name: |
Wirdau (christa@dahmweb.de) |
| Datum: |
So. 04 Jan. 2009 11:09 CEST |
| Betreff: |
|
| |
Hallo,
tolles Forum. Meine Frage:
Wir haben ein Fertighaus mit 2- zügigem Kamin gebaut und wollen nun im
offenen Flur einen Kaminofen mit Nachheizkasten aufstellen. Es besteht
eine öffnung von ca. 50 x 50 cm neben dem Kamin zum Obergeschoss. Ist
es erlaubt das Ofenrohr bis ins Obergeschoss zu führen, um die Wärme
zu nutzen? Gibt es bestimmte Längenvorschriften für ein Ofenrohr?
|
Antwort Fa.
Wilde:
Hallo,
geht man genau nach Vorschrift, muss der
Schornstein wenn er durch Zwischendecken führt, vom Fußboden bis
mindestens unter die Dachhaut mit F90 in einem durchgehenden
Schacht gebaut werden. Alles andere muss mit dem zuständigen
Schornsteinfeger besprochen werden. Einige Kunden haben, in
Absprache mit dem Schornsteinfeger, ein doppelwandiges Rohr direkt
auf den Kamineinsatz gestellt und dieses dann ab der Decke über
dem Einsatz mit F90 ummantelt.
"Aber Achtung":
Niemals einen Schornstein bauen, ohne vorher den Schornsteinfeger
gefragt zu haben, dieser kennt die örtlichen Begebenheiten am
besten. Es kann sonst durchaus passieren, dass alles wieder
abgebaut werden muss.
MfG O.Wilde
|
|
135 |
|
|
Name: |
Kerscher
Adolf (Adolf.Kerscher@t-online.de) |
| Datum: |
Mo. 29 Dez. 2008 16:23:01 CEST |
| Betreff: |
2
Kessel |
| |
Hallo
Ist es möglich an einen bestehenden Edelstahlkamin( Ölheizung) ein 2.
Rauchrohr für einen Holzheizkessel anzuschliesen. Evtl. mit klappe im
Rauchrohr. Beide Öfen werden nicht gleichzeitig betrieben.
MFG
Adolf Kerscher
|
Antwort Fa.
Wilde:
Hallo,
an einen Ölheizungsschornstein darf
eigentlich "nur" die Ölheizung betrieben werden (Gebläse), wenn
diese jedoch mit dem Ofen elektrisch verriegelt wird, dass nur
eines von beiden in Betrieb genommen werden kann, kann beides
angeschlossen werden.
|
|
134 |
|
|
Name: |
Friedrich Krug (FriedoSHG@web.de) |
| Datum: |
Mo. 29 Dez. 2008 12:21:41 CEST |
| Betreff: |
2ten
Schacht nutzen? |
| |
Hallo Herr Wilde,
tolle Seite - gute Antworten!
Nun habe auch ich eine technische Frage:
Ich habe einen freien Zug im Schornstein. Maße: 140 x 280 mm.
Kann ich diesen Zug für 2 Kaminöfen nutzen, und falls ja, was muß
verändert werden (querschnitt?)?
Vielen Dank!
|
Antwort Fa.
Wilde:
Hallo,
für 2 Kaminöfen ist es schlecht, aber auch bei einem Ofen kann der
Schornstein versotten. Da muß vom Schornsteinfeger oder
Kaminofenverkäufer eine Querschnittsberechnung gemacht werden.
O.Wilde
|
|
133 |
|
|
Name: |
Jörg
Bloningen (mr.slam@gmx.de) |
| Datum: |
Di. 23 Dez. 2008 12:13:21 CEST |
| Betreff: |
2
Kaminöfen an Edelstahlschornstein |
| |
Hallo Herr Wilde,
stehe kurz vor einer Kaminsanierung in altem Ziegelschacht (25x25)und
möchte 2 Kaminöfen daran betreiben.
Sollte ich versuchen einen doppelwandigen einzuziehen, oder reicht ein
einwandiger?
Wie sieht es nach einem Kaminbrand aus?Habe irgendwo gelesen, dass ein
Edelstahlschornstein durch einen Kaminbrand zerstört werden kann.Was
würden sie mir empfehlen?
MfG
Jörg
|
Antwort Fa.
Wilde:
Hallo,
da müssen Sie einen 180er Zug einbauen, ein einwandiges
Edelstahlrohr ist ausreichend. Bei einem Schornsteinbrand kann das
Edelstahlrohr ausglühen, ein keramischer Innenzug kann aber
ebenfalls Risse bilden.
MfG und frohe Feiertage
O.Wilde
|
|
132 |
|
|
Name: |
Mustafa
Bozboga (mustafa-bozboga@hotmail.de) |
| Datum: |
Mo. 22 Dez. 2008 22:06:12 CEST |
| Betreff: |
Rauchrohrreduzieung |
| |
Herr
Wilde,
ich habe ein Holzkamin mit 150mm DN Rachhrohr reduziert auf 120mm
aufgebaut und seit 2monaten heize ich auch schon der abzug ist sehr
gut bis jetzt hatte ich keinen probleme meine frage ist es zulässig
überhaupt mfg
|
Antwort Fa.
Wilde:
Hallo,
wenn der Schornsteinfeger eine Berechnung und die Abnahme gemacht
hat, ist es kein Problem. Es müssen jedoch die Abgase gut abziehen,
das muss der Schornsteinfeger in seiner Abnahme (sichere
Benutzbarkeit) bescheinigen.
MfG und frohe Feiertage
O. Wilde
|
|
131 |
|
|
Name: |
Schütz
Klaus (Klaus.Schuetz-Villmar@t-online.de) |
| Datum: |
Di. 16 Dez. 2008 17:41:45 CEST |
| Betreff: |
Plewarohr verschließen |
| |
Hallo Herr Wilde
Ich habe hier einen offenen Kamin mit einem Heizeinsatz für den ich
vom Schonsteinfeger ein Nutzungsverbot bekommen habe. Der Kamin wurde
vor ca. 25 Jahren von meinem Schwiegervater gebaut. Leider hat er das
nicht sehr fachmännisch gemacht. Deshalb das Nutzungsverbot.
Nun meine Frage:
Ich möchte diesen Kamin abreißen und durch einen Kaminofen ersetzen.
Dazu müsste ich einen neuen Anschluss an den Schonstein (Plewarohr)machen
und den alten verschließen.
Wie kann man den alten Rauchrohrabschluss (diagonal nach oben)
fachmännisch verschließen.
Vielen Dank
|
Antwort Fa.
Wilde:
Hallo,
wenn der Schornstein einen größeren Querschnitt als 200 mm hat,
sollte man den Schornstein mit einem Edelstahlrohr versehen (Versottungsgefahr),
dafür müsen die Wandungen aufgestemmt werden und anschließend mit
z.B. Kalksandsteinen und Mörtel wieder verschlossen werden. Ist der
Querschnitt kleiner, kann man die Öffnung ebenfalls mit einem Stein
und Mörtel oder mit fertigen Verschlüssen (Baustoffhandel) wieder
verschließen.
MfG
O. Wilde
|
|
130 |
|
|
Name: |
Manfred
Bernert (m.bernert@vr-web.de) |
| Datum: |
Mo. 15 Dez. 2008 16:49:32 CEST |
| Betreff: |
Kaminanschluss durch einen Raum |
| |
Hallo Hr. Wilde,
besteht die Möglichkeit einen (Edelstahl-)Kamin an der Außenwand zu
montieren, dann durch die Küche (ca. 3 mtr.)leiten, um dann ins
Wohnzimmer zu gelangen?. Da ich in einem RMH wohnen und die
Wohnzimmerfassade kpl. verglast ist. habe ich eigentlich keine
Möglichkteit, außer eben evtl. von der anderen Seite.
Bitte um kurze Info.
Vielen Dank und Grüße
|
Antwort Fa.
Wilde:
Hallo,
wenn der Schornstein und das Verbindungsstück komplett doppelwandig
ausgeführt wird, ist es "baulich" möglich. Jedoch ist es sehr
unwahrscheinlich, dass der Zug des Schornsteines ausreichend sein
wird, da die waagerechte Verbindungsleitung zu lang sein wird. Ein
weitere Möglichkeit wäre einen "Leichtbauschornstein" im Haus zu
verbauen (siehe Produkte: Leichtbausystem).
MfG
O. Wilde
|
|
129 |
|
|
Name: |
Haushalter, Uwe (uwe.haushalter@gib8.de) |
| Datum: |
So. 14 Dez. 2008 17:52:14 CEST |
| Betreff: |
zusätzlicher Ofen zur vorh. Ölheizung |
| |
Hallo Herr Wilde,
in meinem Haus ist im Keller eine Ölheizung mit 20kW vorhanden, die
Abgase werden in einem gemauerten Schornstein mit 200mm Durchmesser
abgeführt (Schornsteinhöhe ca. 9m) Ich möchte im Wohnzimmer einen
zusätzlichen Schwedenofen einbauen lassen. Meine Frage: ist der
vorhandene Schornstein für einen zusätzlichen (Holz-) Ofen mit
geplanten ca. 6kW ausreichend
|
Antwort Fa.
Wilde:
Hallo,
an einen Ölheizungsschornstein darf eigentlich kein zusätzlicher
Ofen
angeschlossen werden (Gebläsefeuerstätte), d.h. Sie müssten wenn
vorhanden,
einen zweiten Zug (z.B. Lüftungsschacht) benutzen oder einen neuen
Schornstein bauen.
MfG
O. Wilde
|
|
128 |
|
|
Name: |
Siegel,
Lothar (lotharsiegel@googlemail.de) |
| Datum: |
Di. 09 Dez. 2008 12:39:03 CEST |
| Betreff: |
Kaminofen für Gartenhaus |
| |
Guten Tag Herr Wilde,
habe ähnliche Fragen wie im vorigen Beitrag (127). Ich möchte ein
alleinstehendes Gartenhaus (achteckiger, geschlossener Pavillon mit
Spitzdach)mit einem kleinen Holzofen zum gelegendlichen Heizen
ausstatten. Der Kamin könnte aussen als Wandmontage angebracht werden.
Bevor ich mir ein Kostenangebot von Ihnen einhole, einige Fragen: 1.
Brauche ich dafür eine Genehmigung? 2. Brauche ich für diese Heizart
einen einwandigen oder doppelwandigen Kamin?
|
| Antwort Fa.
Wilde:
Hallo,
der Schornstein muss doppelwandig sein und vom
Schornsteinfegermeister abgenommen werden (am Besten Sie fragen den
Schorni "bevor" Sie anfangen).
MfG
|
|
127 |
|
|
Name: |
Prigge
Margret (mprigge@gmx.de) |
| Datum: |
Mo. 08 Dez. 2008 14:14:51 CEST |
| Betreff: |
Rauchrohrreduzierung |
| |
Hallo, Herr
Wilde! Sehr informativ ist Ihr Forum. Nun meine Frage: ich habe ein
kleines Gartenhaus mit einem alten Holzofen, dieser hat einen
Rauchrohrdurchmesser von 12o mm. Ich würde mir jetzt gerne einen neuen
Ofen mit Sichtscheibe kaufen, die haben aber fast alle eine
Rauchrohröffnung von 150 mm. Ist es problematisch, bzw. gefährlich die
Öffnung im Schornstein zu vergrößern oder eine Reduzierung von 150
(Ofen) auf 120 (Schornstein) vorzunehmen? Danke für eine Antwort, mit
freundlichen Grüßen
|
Antwort Fa.
Wilde:
Hallo,
wenn der Schornstein einen Querschnitt von
120 mm hat, kann es Probleme mit dem Abzug der Abgase geben. Der
Schornstein "sollte" so groß sein wie der Ofenrohrdurchmesser. In
jedem Fall muss eine Querschnittsberechnung gemacht werden (das
kann i.d. Regel auch Ihr Schornsteinfegermeister). Wenn die
Berechnung erstellt ist, kann man sagen ob es "eventuell"
funktioniert.
MfG
O. Wilde
|
|
126 |
|
|
Name: |
Geßner
Stefan (stefan.gessner1@gmx.de) |
| Datum: |
Mo. 08 Dez. 2008 09:33:45 CEST |
| Betreff: |
Kondensatablauf |
| |
Hallo,
bei uns am Haus hat man vor einigen Tagen eine Kaminsanierung
vorgenommen (Edelstahlrohr mit Steinwolle). Wir werden an diesen Kamin
eine Holzbefeuerten Kaminofen anschließen.
Ist es für diese Art der befeuerung notwendig, dass ein
Kondenswasserablauf vorgesehen wurde?
Vielen Dank für Ihre Antwort.
|
Antwort Fa.
Wilde:
Hallo,
wenn der Schornstein als FU (feuchteunempfindlich)
ausgeführt ist, muss auch ein Kondensatablauf vorhanden sein. Bei
festen Brennstoffen ist dieser jedoch nicht unbedingt
vorgeschrieben, ist aber von Vorteil, da z.B. das Regenwasser dann
dort ablaufen kann. Wir bauen grundsätzlich einen Kondensatablauf
mit ein.
MfG
O. Wilde
|
|
125 |
|
|
Name: |
Gnaudschun Eva (info@evagnaudschun.de) |
| Datum: |
So. 07 Dez. 2008 12:22:01 CEST |
| Betreff: |
Kamin zieht nicht
richtig |
| |
Sehr geehrter
Herr Wilde, ich habe für einige Zeit in Haus gemietet, welches über
einen Kamin verfügt. Erzieht eigentlich gut, aber dennoch kommt immer
Rauch ins Haus. Nun sagte mir jemand, daß die Kaminöffnung zum Raum -
die in der Tat sehr groß, vor allem sehr hoch ist - evtl. in Relation
zur Esse zu groß ist, weshalb der Rauch \"Schlange steht\" und in den
Raum zieht. Könnte das sein?
Ich bin zur Zeit nicht in dem Haus und kann Ihnen deshalb die Maße
nicht sagen. Gibt es da eine Formel?
Mit freundlichem Gruß
|
Antwort Fa.
Wilde:
Hallo,
nein, eine Formel gibt es da nicht. Es müßte
eine Querschnittsberechnung gemacht werden (kann i.d. Regel der
Schornsteinfeger) um weitere Aussagen treffen zu können.
MfG
O. Wilde
|
|
124 |
|
|
Name: |
Kaminski
Thomas (Mille@Adamsfam.de) |
| Datum: |
Fr. 05 Dez. 2008 14:26:47 CEST |
| Betreff: |
Ofenrohr |
| |
Wo bekomme ich
ein Ofenrohr her, 150cm lang,20 cm durchmesser doppelwandig.ein
passendes Knie ,ebenfalls doppelwandig.
|
Antwort Fa.
Wilde:
HHallo,
das können Sie bei uns bekommen. Bitte
senden Sie uns Ihre Postanschrift, wir werden Ihnen dann ein
Angebot zukommen lassen.
MfG
O. Wilde
|
|
123 |
|
|
Name: |
Jürgen
Dörner (juergendoerner@web.de) |
| Datum: |
Di. 02 Dez. 2008 16:03:21 CEST |
| Betreff: |
Kaminsanierung bei
Altbau |
| |
Hallo
Habe ein sehr altes 1-Familienhais vor 10 Jahren gekauft und saniert.
Der Kamin wurde stillgelegt, da lt. Schornsteinfeger nicht mehr i.O.
Habe Gastherme unterm Dach mit eigenem Abgasrohr. Würde nun aber den
Schornstein im Haus gerne wieder mit einem Holzofen in Betrieb nehmen.
Der Kamin ist einzügig, Kaminöffnung ca. 30x30 cm quadratisch. Problem
ist auch dass der Kamin mit Rigipsplatten im kompletten Wohnbereich (3
Etagen, ohne Keller) verkleidet wurde. Frage nun:
Was empfehlen sie zur Sanierung?
Kann der Rigips dranbleiben?
Was würde das ca. Kosten?
|
Antwort Fa.
Wilde:
Hallo,
in jedem Fall muss der Schornstein z.B. mit Edelstahlrohren saniert
werden (Querschnittsverengung auf ca. 150 mm). Wenn die Verlattung
der Rigipswände direkt am Schornstein montiert ist (mit Dübeln im
Schornstein), muss die Verlattung weg. Wenn das erledigt ist, sollte
der Schornsteinfeger kein Problem mehr damit haben. Ich kann jedoch
natürlich nicht die Substanz des Schornsteines beurteilen, das kann
nur der Schornsteinfegermeister vor Ort.
MfGO. Wilde
|
|
122 |
|
|
Name: |
Heiko
Lorenz (heiko.lorenz@yahoo.de) |
| Datum: |
Di. 02 Dez. 2008 15:57:02 CEST |
| Betreff: |
Entfernung
Schornstein / Dachfenster |
| |
Hallo,
wir wohnen seit kurzer Zeit in einer DG-Wohnung, jetzt haben wir
feststellen müssen das der Schornstein der Heizung (Gasheizung) so
zimlich in der Mitte des Dachfensters (Dachschräge) endet. Die
Entfernung zwischen Schornstein (Edelstahlesse) und Fenster beträgt
1,60m und bei ungünstigem Windstand zieht die Heizungsabluft in die
Wohnung. Gibt es direkte Vorschriften bzw. Maße wie weit der
Schornstein vom Dachfenster entfernt sein muss bzw. soll er das
Fenster überragen ??
Mit freundlichen Grüßen & Bestem Dank im Voraus
|
Antwort Fa.
Wilde:
Hallo,
ich zitiere mal aus der MusterFeuVo, damit ist die Frage, denke ich,
geklärt
(in Ihrem Fall = "Abgasleitung"):
§ 9
Höhe der Mündungen von Schornsteinen und Abgasleitungen über Dach
(1) Die Mündungen von Schornsteinen und Abgasleitungen müssen
1.) den First um mindestens 40 cm überragen oder von der Dachfläche
mindestens 1 m entfernt sein; bei raumluftunabhängigen Gasfeuerstätten
genügt ein Abstand von der Dachfläche von 40 cm, wenn die
Gesamtnennwärmeleistung der Feuerstätten nicht mehr als 50 kW beträgt
und
das Abgas durch Ventilatoren abgeführt wird,
2.) Dachaufbauten und Öffnungen zu Räumen um mindestens 1 m
überragen,
soweit deren Abstand zu den Schornsteinen und Abgasleitungen weniger
als 1,5
m beträgt,
3.) ungeschützte Bauteile aus brennbaren Baustoffen, ausgenommen
Bedachungen, um mindestens 1 m überragen oder von ihnen mindestens 1,5
m
entfernt sein und
4.) bei Feuerstätten für feste Brennstoffe in Gebäuden, deren
Bedachung
überwiegend nicht den Anforderungen des § 28 Abs. 1 LBauO (harte
Bedachung)
entspricht, am First des Daches austreten und diesen um mindestens 80
cm
überragen.
(2) Abweichend von Absatz 1 Nr. 1 und 2 können weitergehende
Anforderungen
gestellt werden, wenn Gefahren oder unzumutbare Belästigungen zu
befürchten
sind.
MfGO. Wilde
|
|
121 |
|
|
Name: |
Hoberg (jan.hoberg@gmx.de) |
| Datum: |
Sa. 22 Nov. 2008 13:59:54 CEST |
| Betreff: |
Schornsteindurchmesser |
| |
Hallo,
Ich möchte eien neuen Holzvergaser(Vitolig 200) an einen 4,5m langen
mit 18mm Durchmesser Schornstein anschliessen!Können Sie mir sagen,ob
das möglich ist,oder ist er zu breit?
|
Antwort Fa.
Wilde:
Hallo,
da muss in jedem Fall eine
Querschnittsberechnung gemacht werden. Diese kann der
Kessellieferant oder Schornsteinfegermeister erstellen.
MfG
O. Wilde
|
|
120 |
|
|
Name: |
Kornes
Stefan (familie.kornes@gmx.de) |
| Datum: |
Mo. 17 Nov. 2008 21:09:21 CEST |
| Betreff: |
Edelstahlschornstein |
| |
Hallo,
ich möchte einen Aussenkamin für einen kaminofen installieren. Der
Kamin wäre ca. 60cm neben der höchsten Stelle des 48° Daches. Wie weit
muß der Kamin über den Dachfirst mindestens gehen damit der
Kaminkehrer seinen Segen gibt ?
Vielen Dank !
Gruss
Stefan
|
Antwort Fa.
Wilde:
Hallo,
der Schornstein muss 40 cm über First gehen.
Ausnahmen sind, wenn z.B. der Schornstein an der Traufe hoch geführt
wird oder wenn Dachfenster im Weg sind.
|
|
119 |
|
|
Name: |
Bauder
Monika (monika-bauder@web.de) |
| Datum: |
Mo. 17 Nov. 2008 18:36:04 CEST |
| Betreff: |
Edelstahl-Außenkamin |
| |
Hallo,
bei der Kernlochborung für meinen Außenkamin sind die Monteure auf
Heizungsrohre gestossen. Aus diesem Grunde mußte eine 2. Bohrung
durchgefüphrt werden. Nun aber, muß der Außenkamin mit 2 Winkeln 15°
erweitert werden.
Laut der Firma ist dies im zulässigen Bereich. Meinen Schornsteinfeger
kann ich leider nicht erreichen. Was soll ich tun?
LG
Monika |
Antwort Fa.
Wilde:
Hallo,
doppelwandige Edelstahlschornstine dürfen, je
nach Hersteller, i.d. Regel 2 x 30° gezogen werden, somit sind 15°
kein Problem.
MfG
O. Wilde |
|
118 |
|
|
Name: |
Wolfgang
Schüßler (wollang-52@hotmail.de) |
| Datum: |
Sa. 15 Nov. 2008 21:21:07 CEST |
| Betreff: |
Anfrage auf
Materialstärke |
| |
Hallo
Bei meiner Schornsteinausbesserung soll ein Dehnungsfugenblech aus
Edelstahl -hinterlüftet DN 140 Einschubdurchmesser 133mm Gesamthöhe
500mm Materialstärke 0,6mm eingebaut werden Alternativangebot 1 mm
Meine Frage, ist 0,6mm ausreichend oder 1mm besser?
|
Antwort Fa.
Wilde:
Hallo,
die Materialstärke 0,6 mm ist völlig
ausreichend. Sie können dieses Dehnfugenblech überall dort beziehen,
wo Sie Schornsteinsysteme mit Kermik.- Schamotteinnenrohr bekommen.
Wir können Ihnen leider keines anbieten.
MfG
O. Wilde |
|
117 |
|
|
Name: |
Dahms,
Bernd (bernddahms@aol.com) |
| Datum: |
Fr. 14 Nov. 2008 13:01:42 CEST |
| Betreff: |
Rauchgase im
Wohnbereich |
| |
Hallo,
habe mir von einem Ofensetzer(Meister)vor
15 Jahren einen Jotul Kamineinsatz in einen Kachelkamin einbauen
lassen.
Der Schornstein hat ein Plewa Rohr 16x16
cm bei einer Höhe von ca. 6m.
Kamin brennt sehr gut aber beim Nachlegen
stinkt es immer. Das Öffnen des Fensters beim Nachlegen hilft etwas.
Wie kann man das Problem lösen?
MfG
BD |
Antwort Fa.
Wilde:
Hallo,
das kann viele Ursachen haben. Wenn es schon
immer aufgetreten ist, liegt es am Schornstein (Durchmesser / Höhe).
Wenn nicht, können es die Dichtungen des Ofens sein.
Aber es ist auf jeden Fall immer darauf zu
achten, dass Sie beim Nachlegen alle Luftklappen und auch die
Drosselklappe im Ofenrohr komplett öffnen, sonst qualmt es
definitiv.
Um einen besseren Zug zu bekommen kann man den
Schornstein erhöhen (doppelwandig Edelstahl) oder einen Rotovent
aufsetzen.
MfG
O. Wilde |
|
116 |
|
|
Name: |
Pabst P.
(hangluis@yahoo.de) |
| Datum: |
Fr. 07 Nov. 2008 12:58:21 CEST |
| Betreff: |
Abstandsflächen |
| |
Hallo,
wir wollen unser Schlafzimmer mit begehbaren Schrank ins
Kellergeschoss verlegen. Eine Reinigungsöffnung vom Kamin befindet
sich nun im begehbaren Schrank. Der Fußboden ist dort gefließt. Auf
was muss dabei geachtet werden? Flächen von 50 cm davor und jeweils 20
cm daneben sind aus nicht brennbaren Material.
Vielen Dank P. Pabst
|
Antwort Fa.
Wilde:
Hallo,
wenn Sie genug Platz für den Schorni lassen und die Abstände einhalten
- ist alles ok.
MfG
O. Wilde |
|
115 |
|
|
Name: |
Beyer
Uwe (uwebeyer@alice-dsl.de) |
| Datum: |
So. 02 Nov. 2008 13:49:51 CEST |
| Betreff: |
Schornstein +
Spartherm Aura |
| |
Hallo Herr
Wilde,
ich habe gleich 2 Fragen. Ich habe einen Schornstein Durchmesser 180mm
ca. 4,80 Meter(gemauerter Fertigschornstein) und möchte jetzt gerne
einen Kaminofen der Fa Sparterm Aura, Abgang hinten Dm 160mm
aufstellen. Ist der Dm vom Schornstein OK oder evtl. sogar zu groß?
Und was halten Sie als Fachmann von diesem Ofen da ich im Netz weder
was positives noch negatives lesen kann. Vielen Dank im voraus
|
Antwort Fa.
Wilde:
Hallo,
der Ofen kann an Ihrem Schornstein betrieben
werden. Den Spartherm Aura habe ich selber im Wohnzimmer stehen, ich
denke diese Aussage zur Qualität wird reichen (?).
MfG
O. Wilde |
|
114 |
|
|
Name: |
J.
Zimmermann (flinker_fuchs67@yahoo.de) |
| Datum: |
So. 02 Nov. 2008 11:45:39 CEST |
| Betreff: |
einbau eines
leichtbaukamines |
| |
Guten tag herr
wilde
hätte eine frage diesbezüglich eines leichtbaukamines.der kamin soll
für einen kaminofen erstellt werden der ofen wird nacher ein zimmer
mit ca.5x4x2,30 wärmen. ist dies überhaupt sinnvoll oder ist das
zimmer zu klein. und was müsste ich den beachten für den einbau des
kamines er geht von dem zimmer aus durch 2 decken und dann durch das
dach.
es sind 2 Balkendecken und wie ist es mit reinigungsöffnungen?
danke für ihre info
mfg j.zimmermann
|
Antwort Fa.
Wilde:
Hallo,
der Ofen sollte auf jeden Fall nicht zu viel
Leistung haben. Der Schornstein muss, sobald er Zwischendecken
durchbricht, F90 (feuerwiderstandsdauer 90 Minuten) haben, dieses
ist durch unseren Leichtbauschornstein gegeben. Eine Rinigung muss
in jedem Fall unten verbaut werden, wenn der Schorni vom Dach aus
fegen kann, ist keine weitere Öffnung erforderlich.
MfG
O. Wilde |
|
113 |
|
|
Name: |
Felgenhauer Dietrich (felgi1@arcor.de) |
| Datum: |
Sa. 01 Nov. 2008 12:41:12 CEST |
| Betreff: |
Edelstahl- oder
Keramikrohr |
| |
Für mein
Innenschornstein soll entweder ein Keramikrohr oder ein Edelstahlrohr
verwendet werden. Welche Vor- und Nachteile gibt es ??
|
| Antwort Fa.
Wilde:
Hallo,
der Vorteil des Edelstahlrohres ist die einfache Montage, des weiteren
kann
der Schornstein nicht versotten (zur Schornsteinsanierung werden z.B.
auch
meistens Edelstahlschornsteinelemente verwendet). Viel mehr fällt mir
im
Moment nicht ein.
MfG
O. Wilde |
|
112 |
|
|
Name: |
Keimer
Ellen (ellensalkei@web.de) |
| Datum: |
Di. 31 Okt. 2008 18:55:09 CEST |
| Betreff: |
Entfernung zu
brennbaren Materialien |
| |
Guten Abend,
wir planen einen Pelletsofen im Wohnzimmer. Es muss ein Außenkamin
errichtet werden. Die Wand besteht innen
aus Kalksandstein und ist außen mit Holz verkleidet. Muss der Kamin
doppelwandig sein, wie groß der Durchmesser und wie viel Abstand muss
der Kamin zur Wand haben?
herzlichen Dank für Ihre Mühe!
|
Antwort Fa.
Wilde:
Hallo,
der Abstand zu brennbaren Bauteilen muss in
der Senkrechten 100 mm vom "Innenrohr" betragen, in der Waagerechten
200 mm vom "Innenrohr".
MfG
O. Wilde |
|
111 |
|
|
Name: |
Alexander Sebastian (sebastian211183@yahoo.de) |
| Datum: |
Di. 28 Okt. 2008 16:15:01 CEST |
| Betreff: |
Innenrohr des
Schornsteins |
| |
Hallo Herr
Wilde,
Ich plane mir einen Dauerbrand-Ofen zu installieren und muss dazu den
Schornstein um ca einen halben Meter an Höhe verlängern.
Inerhalb des Schornsteins, der aus meinem Flachdach herausragt,
befindet sich ein rundes metallisches Rohr.
Ist es notwendig dieses Rohr in die Verlängerung einzubauen oder
genügt es auf die gewünschte Höhe hochzumauern? Pass-Stücke sind
schwer zu bekommen, da der Schornstein noch aus Kriegszeiten stammt.
Mit freundlichen Grüßen
S. Alexander |
Antwort Fa.
Wilde:
Hallo,
man kann beides machen, Hochmauern oder das Metallrohr abschneiden -
entsptrechende Adapter zu fertigen ist kein Problem.
Schornsteinverlängerungen sind meistens eh Sonderanfertigungen, so
dass der
Stutzen nach unten nach Ihren Maßen angefertigt wird.
MfG
O. Wilde |
|
110 |
|
|
Name: |
Breuer,
Karl Friedrich (28kalle@freenet.de) |
| Datum: |
Mo. 27 Okt. 2008 18:23:51 CEST |
| Betreff: |
Mindestabstand zu
Brennbaren Materialien |
| |
Hallo Herr Wilde
Gut zu wissen das man auf ihrer seite wichtige infos bekommen kann.
Eine Frage, ich muss eine Kernbohrung machen lassen.Das Haus ist mit
Bimssteine gemauert worden Der Edelstahlkamin (9 meter Länge) wird
aussen angebracht,dann durch das Carport durch.Nun die Frage, ein 200
er Kamin wie gross muss dann die bohrung sein?an der wand ist ein
tragender Balken,nun wieviel mm darf um den Kamin keine Brennbaren
Materialien sein???? |
Antwort Fa.
Wilde:
Hallo,
die Größe der Kernbohrung richtet sich nach dem "Aussendurchmesser",
wenn
der 200 mm beträgt, sollte die Kernbohrung mind. mit 220 mm gemacht
werden.
Der Abstand zu brennbaren Bauteilen muss 200 mm vom "Innenrohr"
betragen.
MfG
O. Wilde |
|
109 |
|
|
Name: |
Sterzenbach,Wolfgang (wolfgang.sterzenbach@gmx.net) |
| Datum: |
Mo. 27 Okt. 2008 13:43:08 CEST |
| Betreff: |
Weber Fertighaus
Holzständer Wanddurchbruch |
| |
Hallo,
wir beabsichtigen ein Weber Fertighaus(Holzständerbauweise) aus dem
Jahr 1999 zu kaufen. Dort möchten wir dann für einen Kaminofen einen
Aussenkamin nachträglich installieren lassen. Was müssen wir beim
Wanddurchbruch nach aussen beachten, gibt es dafür spezielle Einsätze
für Holzständerhäuser??? Vielen Dank vorab für die Mühe
Mit freundlichen Grüßen
|
Antwort Fa.
Wilde:
Hallo,
ja, es gibt speziell zugelassene Brandschutzdurchführungen aus Promat
(F90).
MfG
O. Wilde |
|
108 |
|
|
Name: |
FRANZ
Christian (c.m.franz@web.de) |
| Datum: |
Sa. 18 Okt. 2008 21:44:58 CEST |
| Betreff: |
isolierte Ofenrohre
wegen Rigips-Wänden? |
| |
hallo, wir
wollen in einer mietwohnung im wohnzimmer einen holz-kaminofen
aufstellen. dazu müssen wir vom wohnzimmer durch die diele hindurch in
einen freien kaminabzug. leider haben wir an allen wänden unserer
wohnung rigpipswände (wohl mit holzunterkonstruktion?!?) und der
bezirkskaminkehrermeister verlangt einen abstand von brennbarem
material (= rigips) von in allen richtungen 40cm rund ums rohr! ich
müsste also an 3 stellen (wohnzimmer, 2 * diele) einen sehr großen
fleck (z.b. durchmesser 15cm + 2 * 40cm = 95 cm!!!) aus der
rigips-wand herauswerkeln und z.b. durch nichtbrennbare
fermacell-platten ersetzen. die decke stellt kein problem dar, da
betoniert. gibt es sowas wie isolierte ofenrohre, für welche ich halt
dann nur eine größere mauerdurchführung (vom wohnzimmer in die diele
hinein)benötige??? in den kamin-abzug könnte ich ja dann wieder mit
dem normalen durchmesser bzw. deren passende doppelwandmuffe
reingehen. wer weiß rat und hat sowas schon mla gemacht, wenn möglich
und erlaubt? vom
kaminkehrer abgenommen? kosten? mit der bitte um hilfe, vielen dank im
voraus aus bayern, christian
|
Antwort Fa.
Wilde:
Hallo,
ja, man kann das Ofenrohr mit doppelwandigen
Edelstahlschornsteinelementen bauen. Der Abstand zu brennbaren
Bauteilen verringert sich dann um die Hälfte (200 mm vom Innenrohr).
MfG
O. Wilde |
|
107 |
|
|
Name: |
Jörg
Schütrumpf (ssschuetti@aol.com) |
| Datum: |
Mi. 08 Okt. 2008 12:54:02 CEST |
| Betreff: |
Aussenschornstein |
| |
hallo,
ich habe einen pelletofen der einen zugbedarf von 10 pa hat bestellt.
nun war der gebietschornsteinfeger da und der ist der meinung das es
keinen passenden aussenschornstein gibt,weil er zu niedrige
abgastemperatur hat(max 121 grad).
gibts da eine lösung?
gruß jörg
|
Antwort Fa.
Wilde:
Hallo,
ja, einen solchen Schornstein können wir Ihnen anbieten. Der
Schornstein muss feuchteunempfindlich und hochtemperaturbeständig
sein.
O. Wilde |
|
106 |
|
|
Name: |
Horst (wildstar@fonmi.net) |
| Datum: |
Fr. 03 Okt. 2008 17:42:28 CEST |
| Betreff: |
Schornsteinlänge ?? |
| |
Hallo, wir
wohnen im EG eines Mietshauses, das auch im 1.Stock noch eine Wohnung
mit Dachschräge hat. An der Hauswand, an der wir ein
Edelstahlschornstein gerne anbauen würden, befindet sich auch noch ein
Balkon der Obermieter.Wie hoch muss der Schornstein gehen, damit er
genehmigt wird (Kreis Pinneberg)? Muss er übers Dach insgesamt gehen,
zum Teil über die Schräge oder höher als der First?
|
Antwort Fa.
Wilde:
Hallo,
folgende Maße müssen eingehalten werden:
1.) 400 mm über den First "oder"
2.) 1,00 mtr. über ein evtl. vorhandes Fenster, z.B. Dachfenster
"oder"
3.) im 90°-Winkel zu Dachhaut, 1,00 mtr. Abstand zum Schornstein (bei
45°
Dach = 1,50 mtr.)
MfG
O. Wilde |
|
105 |
|
|
Name: |
Diana (seatfahrerin1@gmx.de) |
| Datum: |
Mi. 01 Okt. 2008 20:53:12 CEST |
| Betreff: |
Rohrführung durch
Heraklitwand |
| |
Hallo habe einen
gemauerten Kamin der lt. Schornsteinfeger io ist. An diesem waren bis
vor kurzem zwei große Küchenöfen angeschlossen, nun möchte ich einen
Schwedenofen anschließen. Der Vorbesitzer des Hauses hat dafür eine
einfache Metalhülse durch die Heraklitwand getrieben und das Ofenrohr
durchgeführt, mir erscheint dies aber zu unsicher, gibt es dafür eine
bessere Lösung ? Und wenn ja welche?
Mfg
Diana
|
Antwort Fa.
Wilde:
Hallo,
das kommt auf die Hitzbeständigkeit der Platten an, wie weit die
Strecke hinter den Platten noch ist und ob eine Holzkonstruktion
hinter den Platten existiert. Brennbare Bauteile müssen 200 mm rund
ums Rohr entfernt werden und z.B. durch ein Brandschutzelement oder
Mineralwolle der Baustaoffklasse
A1 ersetzt werden.
MfG
O. Wilde |
|
104 |
|
|
Name: |
M. Hölze (mh.altburg@onlinehome.de) |
| Datum: |
Mi. 01 Okt. 2008 20:03:01 CEST |
| Betreff: |
Abstand von
Rigips-Decke |
| |
Habe meine Decke
mit Rigips abgehängt
Wieviel Abstand muß ich zwischen der Decke und dem Ofenrohr einhalten?
|
Antwort Fa.
Wilde:
Hallo,
200 mm rund ums Rohr.
MfG
O. Wilde |
|
103 |
|
|
Name: |
Buch
Hildegard (h.buch@gmx.de) |
| Datum: |
Mi. 01 Okt. 2008 17:12:57 CEST |
| Betreff: |
Doppelbelegung
Pelletkessel/Ofen |
| |
Hallo
Besteht die Möglichkeit einen Pelletkessel (15KW) und ein Pelletofen
an einem Schornstein anzuschließen? Der jetztige Schonstein (Plewa?
gemauert 18x18) wird wohl saniert werden müssen.
Mein Schornsteinfeger konnte diese Frage weder mit JA noch mit einem
eindeutigem NEIN beantworten.
Wenn es möglich wäre was gibt es zu beachten.
Dank im vorraus und schöne Grüße
|
Antwort Fa.
Wilde:
Hallo,
generell ist das möglich. Es müsste dazu eine Querschnittsberechnung
gemacht werden, diese erstellt der Kessellieferant oder der
Schornsteinlieferant
(Sanierungsrohre).
MfG
O. Wilde |
|
102 |
|
|
Name: |
P.
Mahler (mahlerp@hotmail.de) |
| Datum: |
Mi. 01 Okt. 2008 10:17:07 CEST |
| Betreff: |
Schornstein für
Brennwert und alte Gasheizung |
| |
Sehrt geehrte
Damen und Herren,
ich habe beim mir im Keller eine Gasheizung (BJ 2005) installiert die
einen DN 80 Abgasanschluss besitzt. Nun muss der Schornstein saniert
werden. Da ich in ein paar Jahren die Anschaffung einer
Brennwertheizung plane, stellt sich nun für mich die Fragbe ob es ein
Schornsteinsystem gibt, welches für meinen jetzigen
Niedertemperaturkessel geeignet ist und bei Ersatz durch einen
Brennwertkessel auch für diesen genutzt werden kann.
MFG
P. Mahler
|
Antwort Fa.
Wilde:
Hallo,
ja, es gibt ein einwandiges Edelstahlrohr, welches metallisch dichtend
ist (ohne Silikondichtungen). Dieses Rohr ist für beides geiegnet
(System complex E medi).
MfG
O. Wilde |
|
101 |
|
|
Name: |
Heinz (heinrich.ganseforth@nwn.de) |
| Datum: |
Di. 30 Sept. 2008 10:02:47 CEST |
| Betreff: |
Kaminofen |
| |
Hallo,
Besteht die Möglichkeit einen Kaminofen einzubauen wenn der
Schornstein ca. 3,50mtr. entfernt ist.
vielen Dank im vorraus
|
Antwort Fa.
Wilde:
Hallo,
das kommt auf die wirksame Höhe des Schornsteines an. Bei drückendem
Wetter (z.B. Nebel) wird es aber sicherlich Zugprobleme geben.
MfG
O. Wilde |