Name: A. Schulz  (andrea.schulz-herzhorn@gmx.de)
Datum: Mi. 03 Februar 2010 19:22 CEST
Betreff: Edelstahl-Schornstein
  Hallo,
auf der Suche nach einer Möglichkeit nachträglich einen Ofen in eine Wohnung einzubauen, bin ich auf dieses Forum gestoßen.
Leider gibt es bei mir nur die Möglichkeit den Schornstein an der niedrigsten Stelle der Giebelseite anzubringen, da über mir noch 2 Stockwerke sind, muss der Schornstein ziemlich hoch sein. Meine Frage ist, wie hoch kann ein Schornstein freistehend angebracht werden oder kann ein Schornsein auch schräge entlang des Daches laufen.
Weiterhin ist die Wohnung von innen mit Fermacell isoliert, darf man da überhaupt einen Schornstein anbringen?
Muss der Wunsch eines Ofens begraben werden?
Viele Grüße
A. Schulz
 Antwort Fa. Wilde:
Hallo,
zuerst zur Wanddurchführung - dort gibt es spezielle Brandschutzdurchführungen, dies ist also kein Problem. Bei der Höhe sehe ich das Problem, dass der Schornstein mindestens 1 Meter höher als das letzte  Fenster sein muss und der Schornstein darf nur maximal 3 Meter frei stehen. Man kann den Schornstein zwar über die Dachhaut führen, aber Schornsteine dürfen mit maximal 30° gezogen werden - bei einem 45° Grad Dach also nicht
möglich.
Am Besten ist, dass Sie sich den Schornsteinfeger kommen lassen, dieser wird Ihnen dann Möglichkeiten zur Schornsteinmontage in Ihrem Fall aufzeigen.
MfG O. Wilde
182  
Name: Peters,Hans-Georg (peggy_peters@web.de)
Datum: Mi. 13 Januar 2010 21:16 CEST
Betreff: Wanddurchführung bei Holzständerbauweise
  HAllo,
ich plane einen Ofen im Wohnraum in Verbindung mit einem aussen liegenden Edelstahlkamin in einem Holzhaus in Holzständerbauweise. Was ist die Günstigste Art alle gesetzlichen Anforderungen zu erfüllen und einen möglichst kleinen Durchbruch zu benötigen?
Über eine Antwort würde ich mich sehr freuen, vielen Dank mfG Georg Peters
 Antwort Fa. Wilde:
Hallo,
für den waagerechten Durchbruch gibt es spezielle Durchführungen (siehe unter http://www.schornstein-wilde.de/main/doppelwandig25.htm , ganz unten auf der Seite "Wanddurchführung"). Wenn so ein Element nicht verbaut wird, muss ein Abstand zu brennbaren Bauteilen von 200 mm eingehalten werden, d.h. bei einem 150 mm Innenrohr muss ein Loch von 550 mm erstellt werden - dieses kann dann mit Mineralwolle der Baustoffklasse A1 ausgefüllt werden.
MfG O. Wilde
181  
Name: Steve Platzöder  (steve.platzoeder@rtl.de)
Datum: So. 25 Oktober 2009 12:51 CEST
Betreff: Kamin durch das Treppenhaus?
  Guten Tag,
ich möchte in ein Reihenhaus nachträglich einen Kaminofen einbauen, es gibt aber keinen Kamin. Kernbohrungen möchte ich, wenn es geht vermeiden. Kann man unter Umständen einen Kamin durch das Treppenhaus nach oben führen? Eignet sich ein Edelstahlkamin, ggf. einwandig, wegen des Platzbedarfs?
Viele Grüße und vielen Dank.
 
 Antwort Fa. Wilde:
Hallo,
ja, man kann einen Schornstein durchs Treppenhaus führen, wenn keine Zwischendecke mehr da ist (Decke = Dach) dann darf ein doppelwandiger Schornstein erstellt werden. Wenn eine Zwischendecke vorhanden ist, muss ein Leichtbauschornstein verwendet werden.
MfG O. Wilde
 
180  
Name: M., Silichner  (Silichner@aol.com)
Datum: Di. 20 Oktober 2009 10:20 CEST
Betreff: Kaminofen
  Hallo Herr Wilde,
wir haben einen Schornstein mit einer Länge von ca. 8 Meter. Der Schornstein ist 54 cm breit. Der Zug für die Heizung hat einen Querschnitt von 18 cm und wurde für die Gasheizung verringert. Laut Bauplan gibt es einen zweiten Zug für einen Holzofen. Nun sagte mir ein Kaminbauer, dass der zweite Zug nur eine Lüftungsrohr sei. Allerdings hat unsere Gasheizung eine eigene Frischluftklappe. Kann man an so einen Zug, sollte es ursprünglich als Lüftungszug gedacht gewesen sein, einen Kaminofen anschließen? Vielen Dank für eine kurze Info !
 
 Antwort Fa. Wilde:
Hallo,
wenn der Luftzug F90 ist (mind. 11,5 cm Mauerwerk), dann ist es generell möglich einen Ofen anzuschließen. Es kommt jedoch darauf an, was für einen Querschnitt der Schacht hat. Sinnvoll wäre es, wenn Sie den Schornsteinfeger mal kommen und in den Schacht schauen lassen, dieser wird Ihnen dann sagen ob es möglich ist. Eventuell muss der Schacht auch mit einem Edelstahlrohr saniert werden.
MfG O.Wilde
179  
Name: Katsiros, J.  (jkatsiros@yahoo.com)
Datum: Fr. 25 August 2009 15:07 CEST
Betreff: Edelstahl-Aussenschornstein EW, 150 Durchmesser
  Hallo,
ich habe einen Edelstahl-Aussenschornstein einwandig mit 150 Durchmesser. Daran möchte ich den Pelletofen 9 kw anschließen. Meine Frage: Kann ich überhaupt einen Aussenschornstein EINWANDIG montieren?
Danke für Antwort und Gruß
J. Katsiros
 
 Antwort Fa. Wilde:
Hallo,
Außenschornsteine für feste Brennstoffe müssen grundsätzlich doppelwandig sein. Des weiteren wird der 150er Schornstein für einen Pelletofen zu groß sein, 130 mm Innendurchmesser ist bei Pelletöfen die Regel.
MfG O. Wilde
178  
Name: Stefan Feit  (stefan.feit@mymail.ch)
Datum: Fr. 25 August 2009 14:55 CEST
Betreff: Außenschornstein mit Bögen
  Moin, Herr Wilde,

meinen künftigen Kamin kann ich nur so aufstellen, dass der Edelstahl- Außenschornstein an einer Traufseite angebracht werden kann. Hier wiederum kann der Schornstein nicht senkrecht stehen, weil ich davon ausgehen muss, dass die Abgase in ein etwa 8m entferntes  und ausgerechnet in östlicher Richtung angeordnetes Dachflächenfenster geraten können. -Um das zu verhindern, gibt es aus meiner Sicht nur zwei Möglichkeiten: Entweder die Austrittsöffnung und damit die Höhe so hoch wählen, dass der Schornstein abgespannt werden müsste. Geeignete Abspannpunkte stehen aber nicht in ausreichender Zahl (also drei) zur Verfügung. Die andere Möglichkeit, die ich erwäge: Den Schornstein oberhalb der Traufe abknicken, parallel zum Dach führen und am First  durch einen weiteren Bogen wieder in die Senkrechte führen; Ende knapp oberhalb des Firstes. -Ist das machbar und werden die entsprechenden Bögen und das entsprechende Montagematerial (Schornsteinrohr/Dachlatten) angeboten? -Vielen Dank für Ihre  Antwort!
 
 Antwort Fa. Wilde:
Hallo,
es gibt beide Möglichkeiten. Sie können den Schornstein an zwei Punkten mit "festen" Stangen abfangen, oder über die Dachfläche gehen (Vorraussetzung der Schornsteinfeger stimmt zu). Der Schornstein darf lt. Zulassung nur 2 x 30° gezogen werden. Wenn Sie uns eine Skizze zukommen lassen, machen wir gerne ein Angebot.
MfG O. Wilde
177  
Name: C. Jaschina  (ich-Faktor@gmx.de)
Datum: So. 20 August 2009 18:50 CEST
Betreff: Alter Küchenofen qualmt
  Sehr geehrte Damen und Herren,
durch gezielte Suche Ihr Forum gefunden in der Hoffnung auf Hilfe. Wir haben einen Küchenofen gebraucht erworben, vermutlich um 1955 - 1960 gebaut, Hersteller \"Rohna\". Es ist keine klassische \"Küchenhexe\" aber vom Brennraum ähnlich aufgebaut.
Der Ofen war beim Vorbesitzer von Anfang an bis zu unserem Kauf in Betrieb, der Anschluss wurde mit dem zuständigen Schornsteinfeger besprochen, Auflagen erfüllt. Laut Schornsteinfeger sollten wir das Rohr (130mm Durchmesser) möglichst weit unten in den Schornstein laufen lassen, da der Ofen im ersten Stockwerk steht und so mehr Zug bekommen soll (also damit noch möglichst \"viel Schornstein\" über dem Anschluss folgt).
Ich habe jedoch das Gefühl, dass ich erst hätte nach oben und dann ca. 1,20 Meter zur Seite hätte verlegen sollen um einen Anzug zu erhalten. Wenn ich Anfeuere qualmt es mal mehr mal weniger heftig, unabhängig von der Aussentemperatur.
Erst wenn der Ofen ca. 2 Stunden aktiv ist und sich ein intensiver Glutteppich entwickel hat, zieht der Ofen einigermaßen. Oder machen wir was beim Feuern falsch? Der Ofen hat unter der Brennraumklappe ein Fach mit dem Aschekasten, davor eine Tür mit einem Schieber für Zugluft. Den Rauchabzug kann man mit einer Klappe regulieren.
Ich hoffe, Sie können mir helfen, bis dahin verbleibe ich

mit freundlichem Gruss,

Conny

 

 Antwort Fa. Wilde:
Hallo,
das Qualmen kann viele Ursachen haben, wie z.B.  der Schornstein ist zu kurz oder der Querschnitt ist zu groß oder zu klein. Der Schornsteinfeger müßte eine Querschnittsberechnung durchführen, daraus kann man schon vieles ableiten. Eine Lösung "kann" z.B. eine Schornsteinkopfverlängerung sein, auch wenn das Ofenrohr erst senkrecht geführt wird und dann mit einem 90°-Bogen in den Schornstein führt kann schon helfen.
MfG O. Wilde
176  
Name: Celmer, Martin  (Celmermartin@t-online.de)
Datum: So. 20 August 2009 13:27 CEST
Betreff: Pelletofen
  Hallo Herr Wilde,
Wir bekommen in den nächsten tagen einen Pelletofen, und dazu meine frage darf ich den ofen an meinen doppelwandiges edelstahlrohr dm 150 und lange 4,5m anschliessen ?
 
 Antwort Fa. Wilde:
Hallo,
da müssen Sie Ihren Schornsteinfeger fragen. Für Pelletöfen wird meistens ein 130er Schornstein benötigt, 150 mm kann schon zu groß sein. Es müßte somit eine Querschnittsberechnung gemacht werden.
MfG O. Wilde
175  
Name: Radojewski, Günter (lassie02300@yahoo.de)
Datum: So. 20 August 2009 12:29 CEST
Betreff: Montagevarianten?
  Hallo.Wir brauchen einen Aussenkaminanschluss und haben schon einmal gesehen das das Rohr auch schräg über die Dachpfannen bis zur First verlegt ist.Ist sowas erlaubt?Und auch immer möglich?
 
 Antwort Fa. Wilde:
Hallo,
generell ist es "möglich". Laut Zulassung dürfen jedoch nur 30°-Bögen zur Schrägführung verwendet werden. Wenn Ihre Dachneigung z.B. 45° ist, müssen Sie sich eine Einzelgenehmigung vom Schornsteinfeger einholen.
MfG O. Wilde
174  
Name: Zelit, Baroudi (baroudi-zelit@freenet.de)
Datum: So. 20 August 2009 10:28 CEST
Betreff: Edelstahlschornstein
  Hallo Herr Wilde,
wir möchten gerne einen Edelstahschornstein (150mm) für einen Kaminofen mit 7KW Nennleistung installieren. Jedoch stellt sich die Frage, welche Dämmung sollte man wählen 25 oder 50 mm. Aus Platzgründen bevorzugen wir 25mm. Mit welchen Nachteilen gegenüber 50 mm müssen wir rechnen, oder gibt es keine? Führen Sie auch Schornsteine mit 30 mm Dämmung? Hersteller??

Danke und Gruß
Zelit
 
 Antwort Fa. Wilde:
Hallo,
bei der 50er Isolierung ist der Schornsteinzug besser und die Außenwandtemperatzur nicht so hoch, so dass der Schornstein näher an brennbare Bauteile herangeführt werden kann.
Die 30er Isolierung führen wir leider nicht, jedoch ist unsere 25er Dämmung so gut wie fast jede 30er Dämmung (Wärmedurchlaßwiderstand 0,44 W/m²K, bei 50er Dämmung: 0,65 W/m²K)
MfG O. Wilde
173  
Name: Hartmann, Manuel (manuel_hartmann68@gmx.de)
Datum: Mo. 31 August 2009 11:00 CEST
Betreff: Wanddurchführung abdichten
  Hallo
Ich habe einen Edelstahlschornstein montiert und bin mit einer in der Länge flexiblen isolierten Wandurchführung durchs Kernloch gegangen. Meine Frage ist wie ich die Wanddurchführung zum 2 cm größeren Kernloch abdichte? Ich habe zwar von Feuerfesten Mörtel gehört, aber gibt es da nicht Probleme mit der Ausdehnung der verschiedenen Materialien. (Mörtel ist ja starr und die Wanddurchführung wird sich bei Wärme, da ja aus Edelstahl audehnen.)
Vielen Dank im voraus!
 
 Antwort Fa. Wilde:
Hallo,
die Zwischenräume können mit Mineralwolle (Baustoffklasse A1) ausgefüllt werden.
MfG O. Wilde
172  
Name: Carr, Evelin(roadrunner04cr@web.de)
Datum: So. 16 August 2009 23:23 CEST
Betreff: Kachelofen mit Außenschornstein
  Hallo Herr Wilde,
wir bekommen einen Kachelofen geschenkt. Wir müssen einen Außenkamin anbringen, da der jetzt genutzte durch die Zentralheizung belegt ist. Gibt es nur diese Edelstahl-Variante oder gibt es auch Selbstbausätze aus Stein. Der Ofen steht dann ebenerdig und der Schornstein würde bei der Terasse beginnen. Kann man noch zusätzlich einen gemauerten Grill anschließen? Damit hätten wir 2 Fliegen mit einer Klappe geschlagen?
 Antwort Fa. Wilde:
Hallo,
Sie können einen Außenschornstein in Edelstahl oder einen Leichbauschornstein anbringen (siehe unter http://www.schornstein-wilde.de/main/leichtbau.htm), dieser muss jedoch wetterfest verkleidet werden. Bezüglich des Gartenkamins müssen Sie Ihren Schornsteinfeger fragen, ob dieser an den gleichen Zug angeschlossen werden darf.
MfG O. Wilde
171  
Name: Silvia (s.roeher@yahoo.de)
Datum: Mo. 25 Mai 2009 23:49 CEST
Betreff: Reinigungsöffnung im Aussenschornstein
  Hallo Herr Wilde,
Wir haben uns einen Kaminofen mit Aussenschornstein aufmesse lassen. Da wir in BaWü leben musste noch eine zweite Renigungsöffnung rein.  Hier reinigt der Schornsteinfeger nur bis 9,0 Meter. Die zweite Reinigungsöffnung ist in einer Höhe von 9,50 Meter.
Nun meine Frage muss diese Öffnung dort sein, oder kann man sie auch ein Stück tiefer einbauen so das der Schornsteinferger diese Öffnung über eine Aussentreppe ( Feuerleiter ) erreichen kann?

Ich bin auf der Suche nach einer Alternative für Dachausstieg und Tritte auf dem Dach.
LG Silvia
 Antwort Fa. Wilde:
Hallo,
normalerweise haben die Schornsteinfeger eine 4 oder 5 Meter lange Stoßstange zum Fegen nach oben dabei. Nach Absprache mit dem Schornsteinfeger kann mann also die Reinigungsöffnung bis zu 5 Meter unter die Schornsteinmündung setzen.
MfG O. Wilde
170  
Name: Drechsel Marcel  (marcel.drechsel@freenet.de)
Datum: Mi. 20 Mai 2009 21:23 CEST
Betreff:
  Hallo Herr Wilde,
Ich möchte gern im Zuge des Dachausbaus, einen Holz-Kohleofen in dieser Etage aufstellen. Zur Zeit befindet sich dort ein einzügiger Schornstein mit innenliegendem Tonrohr, der bereits von einer Gasheizung genutzt wird. Dieser Schornstein ist aber im oberen Teil durch starke Versottung befallen und soll daher ab dem 1.OG erneuert werden.(EG ist bewohnt und kein rankommen!) Nun meine eigentliche Frage: Ist es möglich, sich ab dem Dachgeschoss mit an diesen Schornstein einzubinden und ab dort einen zweiten Zug zu errichten? Oder gibt es da noch eine einfachere Variante? Und was für bauliche Maßnahmen wären dazu notwendig, Untergrund und so.
Vielen Danke im Voraus,
MFG M.Drechsel
 
 Antwort Fa. Wilde:
Hallo,
der "alte" Schornstein müsste, wenn er versottet ist, komplett mit einem Edelstahlrohr saniert werden, es wird keine engültige Lösung sein den Schornstein ab dem OG zu erneuern. Für den Kaminofen können Sie einen neuen Schornstein errichten (siehe Homepage "Leichtbauschornstein"), dieser ist sehr leicht und benötigt i.d. Regel kein Fundament (je nach Höhe).
MfG O. Wilde
169  
Name: Graf Andreas  (Graf.andi@freenet.de)
Datum: So. 10 Mai 2009 20:42 CEST
Betreff: Aussenkamin
  Ich beabsichtige in meinem Wohnzimmer einen Kaminofen zu installieren.
Dieses befindet sich im 1. OG.
Ich müsste ein Aussenkamin anbringen.
Wie hoch darf die Revisionsöffnung über dem Boden sein, oder muss der Kamin bis zum Boden reichen.
Gruß
Andreas Graf
 
 Antwort Fa. Wilde:
Hallo,
die Revisionsöffnung sollte in Brusthöhe sitzen. Alles andere müssen Sie mit dem Schornsteinfeger vor Ort klären - einige Schornis fegen   Edelstahlschornsteine auch mit einer Leiter in z.B. 3 mtr. Höhe.
MfG O. Wilde
168  
Name: Stephan Enk  (stephan-enk@arcor.de)
Datum: Di. 07 April 2009 19:22 CEST
Betreff: maximale rauchrohrlänge
  Ich möchte im Wohnzimmer einen Kachelofen aufstellen.Der Kaminzug befindet sich jedoch in der Diele.Die Entfernung inkl. Wanddurchbruch beträgt ca. 2,50 m.Ist dieses Vorhaben durchführbar oder wurden die Rauchgase nicht abziehen ?
 
 Antwort Fa. Wilde:
Hallo,
die Länge von 2,50 mtr. ist schon sehr lang, da "kann" es zu Zugproblemen kommen. Es kommt jedoch auf den Ofen an, der angeschlossen wird, auf die Schornsteinhöhe und auf den Schornsteindurchmesser. Es müsste in jedem Fall eine Querschnittsberechnung (z.B. durch den Schornsteinfegermeister) erstellt werden.
MfG O. Wilde
167  
Name: Frank Lippke  (frank.lippke@gmx.de)
Datum: Mi. 01 April 2009 12:47 CEST
Betreff: Verkleiden von Schornsteinsystemelement
  Nach den Abriss von einem gemauerten Kamin liegen nun die Schornsteinsystelemente frei. Rechteckige Elemente die übereinander gesetzt werden und in denen ein Plewarohr läuft. Ich möchte diese Systemsteine im Haus nun bis zur Decke mit Fermacell verkleiden. Wie muß die Unterkonstuktion aussehen. Mein Schornsteinfeger meinte senkrechte Lattung am Systemstein sind ok. Doch ich bin mir da nicht so sicher, da ja das Abgasrohr (vom neuen Kaminofen) durch die Fermacellplatte, durch den Systemstein und in das Plewarohr läuft. Die Fermacellplatte macht mir da weniger Kummer, eher die Unterlattung, da, wenn der Systemstein nicht so breit ist, sie doch recht dicht am Abgasrohr vorbeilaufen.
M.f.G. Frank Lippke
 
 Antwort Fa. Wilde:
Hallo,
wenn Sie die Ummantelung genau nach Vorschrift erstellen, dann darf keine Holzlattung (brennbarer Baustoff) direkt am Schornstein verankert werden. Sie müssen dann mit 5 cm Abstand ein Gerüst um den Schornstein bauen (ohne Befestigung direkt am Schornstein) und können dann die Platten am Lattengerüst befestigen. Einfacher wäre, wenn Sie Metallschienen (gibt es passend zu Gipsplatten) nehmen und damit ein Gestell rund um den Schornstein bauen, diese dürfen direkt am Schornstein anliegen, jedoch auch nicht am Schornstein direkt befestigt werden (z.B. Nägel oder Dübel).
MfG O. Wilde
166  
Name: Kochenburger Astrid  (astrid.kochenburger@arcor.de)
Datum: Sa. 28 März 2009 22:36 CEST
Betreff: Kaminabzug drosseln
  Hallo Herr Wilde, ich habe einen Werkstattofen mit einem Ofenrohrdurchmesser von 120. Nun habe ich hinter dem ersten Knick eine Lüftungsklappe eingebaut, die wir auch seit 2 Jahren nutzen. Jetzt bekamen wir Nachricht von unserem Vermieter, daß der Schornsteinfeger sagte, daß die Lüftungsklappe wieder entfernt werden muß, obwohl er sie gar nicht gesehen hat. Ist dem so und wenn, gibt es noch eine andere Alternative um die Brenndauer zu erhöhen? Für den Werkstattofen haben wir uns entschieden, da wir nur ein 120 Rohr anschließen können.

Danke Gruß
 
 Antwort Fa. Wilde:
Hallo,
der Schornsteinfeger ist da im Recht. Bei festen Brennstoffen kann es zu einem Schornsteinbrand kommen, dieser fängt sehr oft im Ofenrohr an. Wenn Sie nun im Ofenrohr eine Nebenluftvorrichtung einbauen, können dort die Flammen raus schlagen. Es ist somit auch zu Ihrer eigenen Sicherheit, diese Klappe zu entfernen.
MfG O.Wilde
165  
Name: Seelmann Andre (A.Seelmann@CD-Seelmann.de)
Datum: Mi. 25 März 2009 20:16 CEST
Betreff: Rohrdurchmesser
  Hallo Herr Wilde
Ich habe eine Altbausanierung gemacht in dem ein alter gemauerter Schlot vorhanden ist. Innendurchmesser ca.160mm. Ich habe allerdings nur ein Wandfutter mit 130mm durchmesser einbauen können. Geplant hatte ich, einen Olsberg Kaminofen mit Rohrdurchmesser 150mm zu kaufen. Ist es möglich diesen Ofen mir einer Reduzierung an den 130. Anschluss anzuschließen?
Oder bekomme ich dann zugprobleme?

Mfg.: A.Seelmann
 
 Antwort Fa. Wilde:
Hallo,
der Schornsteindurchmesser "sollte" immer so groß sein, wie der Ofenrohrdurchmesser. Da Sie einen Schornstein mit einem Durchmesser von 160mm haben, ist das genau richtig. Das Wandfutter müssen Sie allerdings gegen eines mit 150 mm austauschen, da sonst bei der Reduzierung Verwirbelungen auftreten können, die zu Zugproblemen führen können.
MfG O. Wilde
164  
Name: Maria Jakobshagen (marylizjay@freenet.de)
Datum: Di. 17 März 2009 10:26 CEST
Betreff: Kamin im Turm
  Ich wohne in einem Turm, der bis zur Traufe ca. 13 m hoch ist. Mein Wohnzimmer befindet sich im 1. OG (ca. 6 m über Gelände). Hier hätte ich gerne einen Kamin. Wie könnte man das realisieren? Was für Kosten kämen auf mich zu?
Aufgrund meines kleinen Grundrisses müsste der Ofen relatv klein ausfallen. Ich habe 40 cm Backsteinwände.
Vielen Dank.
 
 Antwort Fa. Wilde:
Hallo,
das kann man aus der Ferne natürlich schlecht sagen, da ich die örtlichen Gegebenheiten nicht kenne. Man kann aber einen Leichtbauschornstein im Gebäude einbauen oder z.B. einen Edelstahlschornstein an der Außenwand anbauen. Was bei Ihnen die beste Lösung ist, kann Ihnen der zuständige Bezirksschornsteinfegermeister mitteilen.
MfG O. Wilde

 

163  
Name: Thorsten Klein (thorsten.klein@web.de)
Datum: Mi. 25 Feb. 2009 13:07 CEST
Betreff: Doppelwandfutter + Plewarohr
  Hallo Herr Wilde,
ich habe einen Olsberg Kaminofen gekauft.Ich habe vorher mit dem Schornsteinfeger gesprochen wegen dem einmauern des Wandfutters.Ich habe es so gemacht wie er gemeint hatte.Durch andere Foren bin ich unschlussig geworden, ob das so korrekt war.Ich habe das Doppelwandigefutter mit feuerfesten Mörtel an die Inneseite des Schornsteins einzementiert.Nun habe ich aber auch gelesen, dass ich ein Schamottrohr einmauern hätte müssen. Wie ist es jetzt korrekt? Eine weiter frage wäre wie ich das Rauchrohr was in den Kamin geht abdichten kann? Ist hierzu diese Dichtschnüren gedacht die bei Ihnen angeboten werden?
mfg
Thorsten
 Antwort Fa. Wilde:
Hallo,
Sie haben alles richtig gemacht.
Das Ofenrohr "kann" mit einer feuerfesten Dichtschnur abgedichtet werden.
MfG O. Wilde
162  
Name: Hermkes Rico (RAJosepi@aol.com)
Datum: Di. 24 Feb. 2009 10:40 CEST
Betreff: Schornsteinanbindung
  Hallo
Ich möchte im Esszimmer ein Kamin aufstellen. Um zum Schornstein zu kommen, müsste ich durch die Küche.Benötige ich bis dahin ein doppelwandiges Ofenrohr?
 
 Antwort Fa. Wilde:
Hallo,
ja, die Verbindungsleitung muss dann mindestens doppelwandig ausgeführt werden. Fragen Sie aber auch Ihren Schornsteinfeger, ob es bei Ihnen überhaupt möglich ist, da es bei langen waagerechten Ofenrohren zu starken Zugproblemen kommen kann.
MfG O. Wilde
161  
Name: Thomas M. (agent-sydney@arcor.de)
Datum: Fr. 20 Feb. 2009 20:48 CEST
Betreff: Pelletofen im Dachgeschoss
  Hallo Herr Wilde,
ist es möglich im Dachgeschoss einen Palletofen zu betreiben?
 
 Antwort Fa. Wilde:
Hallo,
generell ja, es muss jedoch eine Querschnittsberechnung gemacht werden ob die Schornsteinhöhe ausreichend ist.
MfG O. Wilde
160  
Name: Gordon Illgen (gillgen@gmx.de)
Datum: Sa. 14 Feb. 2009 20:17 CEST
Betreff: Schornstein
  Hallo und guten Abend,
ich haben einen Schornstein mit 12,5 cm Durchmesser (Plewarohr) an dem im Keller eine Gasheizung angeschlossen ist. Ich möchte im Erdgeschoß einen Pelletsofen (Leistung ca. 8 KW) an den gleichen Schornstein anschliessen. Dürfte das möglich sein?
Mfgr.
Brumpa99
 
 Antwort Fa. Wilde:
Hallo,
leider ist das nicht erlaubt, da der Pelletsofen ein Gebläse zur Abgasabführung hat und Gebläsefeuerstätten benötigen einen seperaten Schornstein.

MfG O. Wilde

159  
Name: Lippke Frank (ftraulsen@web.de)
Datum: Di. 10 Feb. 2009 16:41 CEST
Betreff: sep. Verbrennungsluft
  Wenn es machbar wäre (Kernbohrung durch Fußboden und durch das Streifenfundament) würden Sie seperate Verbrennungsluft empfehlen. Haus Baujahr 1995.
 
 Antwort Fa. Wilde:
Hallo,
das kommt darauf an, wie Ihr Haus abgedichtet ist. Wenn Ihr Haus sehr dicht ist und Sie eine Dunstabzugshaube oder einen Ablufttrockner im Wohnbereich haben, dann sollte in jedem Fall eine seperate Verbrennungsluftzuführung geschaffen werden. Wenn der Ofen an einer Aussenwand steht, kann man auch eine Kernbohrung direkt durch die Aussenwand machen / oder / wenn Sie einen Keller haben, durch die Zwischendecke.
MfG O. Wilde
158  
Name: Traulsen F. (ftraulsen@web.de)
Datum: Di. 03 Feb. 2009 16:05 CEST
Betreff: 125/80er Doppelwandrohr in 180er ES- einsetzen
  Hallo,
zum Einbau einer Brennwerttherme Junkers Cerasmartmodul ist geplant, das Doppelwandrohr Almeva in den bestehenden 180mm VA-Schacht einzuführen, innen dann mit 80er PP-Abgasrohr. das ganze als raumluftunabhängige Konstruktion. Unser Schornsteinfegermeister sagt, unser Monteur solle das 125er Rohr einfach nur an ein in das 180er VA-Rohr gesägtes Loch heranführen und festmauern. Geht das auch eleganter? Und wie bekommt er das dann wirklich dicht, für den Fall, dass das Kunststoffabgasrohr mal undicht würde, denn dann würde ja das Abgas in das 180er VA-Rohr - geblasen, und das Abgas hätte ich dann ungern im Keller...
Danke
F. Traulsen
 Antwort Fa. Wilde:
Hallo,
eine elegantere Lösung ist mir leider auch nicht bekannt. Wenn dann mal das 80er Abgasrohr undicht werden sollte, passiert nichts da die Anlage dann sofort auf Störung geht (Abgase in der Frischluft).
MfG O. Wilde
157  
Name: Bröcker, Andreas (andybro95@hotmail.com)
Datum: So. 01 Feb. 2009 18:13 CEST
Betreff: gesamthöhe der Prüföffnung und Feuerungsanschluß  hoch
  Guten Tag, ich habe folgendes Problem.
Die Gesamthöhe der Prüföffnung und des Feuerungsanschluß (ca.90cm)ist zu groß,
ich habe nur ca. 66cm Platz. Muß die Prüföffung immer unterhalb des Feuerungsanschluß sein? Wird der Schornstein durch die Prüföffung gekehrt? Gibt es ein Feuerungsanschluß mit einer Prüföffnung?  Was gibt es da für eine Lösung?
MfG A.Bröcker
 
 Antwort Fa. Wilde:
Hallo,
ja, die Prüföffnung muss immer unter den Feuerungsanschluß. Der Schornstein wird dadurch gekehrt und der Ruß wird dort entnommen. In Absparche mit dem Schornsteinfeger kann man eventuell die Reinigungsöffnung darüber setzen, wenn unten in der Bodenplatte ein Rußtopf ist um den Ruß zu entnehmen.
MfG O. Wilde
156  
Name: Wilhelm, Bernd (bernd.wilhelm1@gmx.de)
Datum: So. 01 Feb. 2009 15:29 CEST
Betreff: Abgasrohr mit 45 Grad
  Hallo, wir wollen einen Kaminofen in unser Weber-Fertighaus einbauen. Leider haben wir nur einen Einzugigen Kamin (Niedertemperatur-Gasheizung, ca. 20 cm-Kamin), sodass ein Außenkamin installiert werden muss. Baulich müsste dieser Kamin dann (außen) über eine längere Strecke im 45 Grad Winkel bis zum Dach geführt werden. Frage: Wie lang darf die 45 Grad Strecke sein bzw. wie lang muss dann die vertikale Kaminstrecke im Anschluss sein, damit der Kamin dann noch richtig zieht? Wie lang darf eine horizontale Strecke des Abgasrohres maximal sein, damit es nicht zu problemen führt?

 
 Antwort Fa. Wilde:
Hallo,
es gibt für die Länge keine Vorschrift. Man kann das nur durch eine Querschnittsberechnung heraus finden.
MfG O. Wilde
155  
Name: Ralf Pirner (ralf.pirner@online.de)
Datum: So. 01 Feb. 2009 09:51 CEST
Betreff: Pelletsöfen
  Hallo Herr Wilde,
habe mir 2 Pelletsöfen von Rowi mit 9,6 KW gekauft. Muss jetzt einen Edelstahlkamin montieren. Welchen Querschnitt muss ich wählen? Reicht einwandig?

 
 Antwort Fa. Wilde:
Hallo,
der Schornstein muss doppelwandig sein und da es sich um eine Gebläsefeuerstätte handelt, darf eigentlich nur ein Ofen pro Schornstein angeschlossen werden. Bei einem Ofen muss der Schornstein einen Durchmesser von 130 mm haben.
MfG O. Wilde
154  
Name: Gier, Klaus (klausgier@aol.com)
Datum: Fr. 30 Jan. 2009 15:07 CEST
Betreff: Doppelbelegung Edelstahlschornstein
  Hallo,
habe eine einen doppelwandigen Edelstahlschornstein 180mm/250mm mit zwei Feuerungsanschlüssen. Im Obergeschoss habe ich einen Kachelofen (8 KW) angeschlossen und beabsichtige nun im EG an dem freien Anschluss einen Palletsofen anschzuschließen. Ist eine solche Kombination grundsätzlich möglich und was ist ggf. dabei zu beachten.
Mit freundlichen Gruß
Klaus Gier
 
 Antwort Fa. Wilde:
Hallo,
eine Doppelbelegung ist generell kein Problem, jedoch dürfen Sie eigentllich keinen Pelletsofen an dem Schornstein mit anschließen (Gebläsefeuerstätte = Einzelbelegung). Auch wird der Pelletsofen vorraussichtlich nicht mit dem 180er Schornstein funktionieren (Querschnit zu groß).
MfG O. Wilde
153  
Name: Eisele, A. (havelduene@web.de)
Datum: Mi. 28 Jan. 2009 22:08 CEST
Betreff: Schornstein über Kamineinsatz
  Gibt es eine Möglichkeit (machbar und zugelassen), bei einem Neubau den (Fertigteil-)Schornstein nicht NEBEN den Kamineinsatz zu stellen, sondern ÜBER dem Kamineinsatz beginnen zu lassen? Also entweder das Rohrverbindungsstück durch die Decke über dem Kamineinsatz führen (natürlich gedämmt) und dann dort (ein Geschoss über dem Kamineinsatz) den Schornstein beginnen zu lassen. Oder unmittelbar über dem Kamineinsatz (aber noch im selben Geschoss) ein Fundament/Sohle für den Schornstein bauen(quasi eine Zwischendecke oder eine Art Sturz aus Stahlbeton). Für jeden Hinweis wären wir dankbar.
 
 Antwort Fa. Wilde:
Hallo,
möglich ist es, jedoch benötigen Sie die Zustimmung des Schornsteinfegers, da es so eigentlich nicht erlaubt ist. Normalerweise muß der Schornstein durchgehend und nicht durch Decken unterbrochen bis mindestens unter die Dachhaut geführt werden. Die Entscheidung liegt daher ganz beim Schornsteinfegermeister, da dieser den Schornstein auch abnehmen muss. MfG O. Wilde
152  
Name: peter g. (sumsi.77@gmx.de)
Datum: Di. 27 Jan. 2009 22:51 CEST
Betreff: edelstahlaußenkamin entlang dachschräge
  Lieber Herr Wilde!
Ist es grundsätzlich möglich einen edelstahlaußenkamin teilweise auf den Dachziegeln parallel zur Dachneigung verlaufen zu lassen?

Vielen Dank
peter g.
 
 Antwort Fa. Wilde:
Hallo,
grundsätzlich ist es machbar, jedoch sind bei doppelwandigen Edelstahlschornsteinen meistens nur 30° Versatz zugelassen. Wenn Ihr Dach eine Schräge von 45° hat, muss der Schornsteinfeger seine Zustimmung geben.
MfG
O. Wilde
151  
Name: Heiko Schwietzer (heiko.schwietzer@disagroup.com)
Datum: Di. 27 Jan. 2009 13:26 CEST
Betreff: Wandfutter
  Hallo zusammen
Ich habe ein 390mm starkes Mauerwerk und muß eine längeres Wandfutter haben. Auf der Kaminseite wird das Rauchrohr ja in den Spalt des Wandfutters geklemmt. Ist dafür eine zusätzliche Abdichtung nötig und wie wird die Verbindung zum Schornstein gemacht? Wird das Rohr nur geklemmt oder anders Arretiert und abgedichtet oder wie funktioniert das? Und wie groß muß der Wanddurchbruch eigentlich sein? Vielen Dank für Ihre Mühe
 
 Antwort Fa. Wilde:
Hallo,
das Ofenrohr kann man mit einer Dichtkordel im Wandfutter abdichten. Beim Wandfutteranschluss kommt es darauf an, was für ein Schornstein vorhanden ist. Bei einem gemauerten Schornstein mit Schamotterohr wird das Wandfutter eingemauert. Bei einem doppelwandigen Edelstahlschornstein kann man i.d. Regel das Wandfutter vom Ofenrohr (Stahl) gar nicht verwenden, dort wird das Ofenrohr (evtl. muss dieses dann verlängert werden)einfach ins Übergangsstück des Schornsteines gesteckt.